Seite 1 von 1

Oelmann Auswertung

Verfasst: 26. Jul 2016, 18:55
von peddddy
Moin zusammen,

habe einen oelmann angeschlossen, in der Protokolldatei kommt auch etwas an, jedoch nicht im Telegramfenster.
Melder ist so programmiert, dass bei jeder Unteradresse das gleiche Alarmstichwort hinterlegt ist.
A Probe/Abbruch
B Einsatz
C Voralarm
D Info

nun habe ich in der RIC-tabelle Speicherplatz 1 - RiC: 123456
Speicherplatz dann die 2 ohne Null : Ric 456879.
Geht das überhaupt so?
In der Protkolldatei steht:
Uhrzeit Datum
Info (weil Subric D)
Textmeldung

diese taucht dann aber wie gesagt nicht im Fenster auf.. wo ist mein Fehler?

Danke!

Re: Oelmann Auswertung

Verfasst: 27. Jul 2016, 07:06
von peddddy
vielleicht ein wenig einfacher gefragt, erkennt der Melder den Speicherplatz oder nur das Alarmstichwort?

Re: Oelmann Auswertung

Verfasst: 27. Jul 2016, 21:54
von Frank1
Hallo

Du musst im Oelmann zumindest "InfoD" eintragen.
In der Ric-Zuordnungstabelle vom BosMon muss dann unter Speicherplatz "Info" und unter RIC "1234567" (die betreffende RIC) eingetragen werden.
Das "D" übernimmt dann BOSMON automatisch als SUB-RIC.
Habe selbst LX8 und LX4 dran, geht sehr gut ;-)

Gruß Frank

Re: Oelmann Auswertung

Verfasst: 27. Jul 2016, 22:00
von Frank1
peddddy hat geschrieben:vielleicht ein wenig einfacher gefragt, erkennt der Melder den Speicherplatz oder nur das Alarmstichwort?
Bei BOSS 920/925 wird der Speicherplatz (01A, 05B, 31C usw.) zur Zuordnung in der Tabelle genutzt.
Bei Motorola/Oelmann und auch beim Patron wird das Stichwort, welches du selbst vergibst, genutzt.

Gruß Frank