Seite 1 von 1

Zusamemenfpgen von 3 schleifen

Verfasst: 19. Mär 2017, 17:32
von Komatsu
Wir haben 3 schleifen kann man diese zusammenfassen sodas wenn 1 von den 3 alarmiert wird egal welche dann auch nur ein Alarm ausgelöst wird

Re: Zusamemenfpgen von 3 schleifen

Verfasst: 19. Mär 2017, 17:55
von hellraiser
Lösen die 3 immer gleichzeitig aus oder wie möchtest du das genau haben`?

Re: Zusamemenfpgen von 3 schleifen

Verfasst: 19. Mär 2017, 18:04
von Komatsu
Ne es werden nicht alle 3 ausgelöst es kommt immer drauf an aber meisten sind es 2 Stück und so hab ich mir gedacht das wenn 2 von den 3 auslösen ich zusammen zu 1 Alarm machen kann

Re: Zusamemenfpgen von 3 schleifen

Verfasst: 19. Mär 2017, 18:16
von hellraiser
Das sollte eigentlich über die Einstellung DemodWaveBML funktionieren.
Geh mal bei Datei -> Einstellungen -> DemodWaveBML und dann "Wenn Meldung gleich" auswählen.
Wenn du das über einen Kanal empfängst sollte das klappen.

gruß